가스감지기 설치사례 인천 OO분석실 가스누출감지기 설치사례
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 21-03-08 15:50 조회 493회 댓글 0건본문
안녕하세요~!
오늘은 3월 3일 인천에 위치한 OO분석실에
가스누출감지기를 설치하고 온 사례입니다.
현장에 있는 가스들은 산소, 질소, 수소, 헬륨이었는데요.
그래서 산소누출감지기, 수소가스감지기 2대를 설치하고 왔습니다.
어? 가스는 4가지가 있는데 왜 2대만 설치했어요?
공기중에 가장많이 포함되어 있는 기체를 먼저 설명드릴게요.
" 질소는 약 87%, 산소가 21%정도 차지합니다."
그 외에 이산화탄소, 아르곤, 수증기등의 물질들이 섞여있지요.
질소가스는 무독성인지라 인체에 해를 입히지 않고,
때문에 화재를 유발하는 산소와는 달리 질소는 화재를 유발할 위험성이 없어요.
그렇다보니 질소만 따로 감지하는 감지기는 엄청 비싸서 산소가스감지기로 대체합니다.
왜냐하면 "산소농도가 높아질 경우 질소농도가 낮아진다."로 볼 수 있으니까요!
헬륨도 몸에 해롭지는 않지만 과하게 누출되면 산소 부족 현상이 일어나요.
그리고 같은 의미로 헬륨가스도 산소가스감지기로 대체가 가능합니다.
공기중에 포함된 그 외에 속하니까요
그래서 산소누출감지기, 수소가스감지기 2대를 설치하고 왔습니다.
어? 가스는 4가지가 있는데 왜 2대만 설치했어요?
공기중에 가장많이 포함되어 있는 기체를 먼저 설명드릴게요.
" 질소는 약 87%, 산소가 21%정도 차지합니다."
그 외에 이산화탄소, 아르곤, 수증기등의 물질들이 섞여있지요.
질소가스는 무독성인지라 인체에 해를 입히지 않고,
때문에 화재를 유발하는 산소와는 달리 질소는 화재를 유발할 위험성이 없어요.
그렇다보니 질소만 따로 감지하는 감지기는 엄청 비싸서 산소가스감지기로 대체합니다.
왜냐하면 "산소농도가 높아질 경우 질소농도가 낮아진다."로 볼 수 있으니까요!
헬륨도 몸에 해롭지는 않지만 과하게 누출되면 산소 부족 현상이 일어나요.
그리고 같은 의미로 헬륨가스도 산소가스감지기로 대체가 가능합니다.
공기중에 포함된 그 외에 속하니까요
현장에 있던 산소가스는 고농도였는데요.
산소가 애초에 독성이 있기 때문에 순수 100% 산소만으로 호흡하면 오히려 산소중독으로 사망 할 수 있습니다.
따라서 산소농도가 내려가도 위험하고, 올라가도 위험합니다.
19.5% 이하로 내려가면 로우알람이 울리고
23%이상으로 올라가면 하이알람이 울립니다.
위에서 언급했듯 산소는 공기중 21%정도를 차지하고 있으니까요.
산소농도가 올라가면? 또 질소농도가 낮아졌다는 의미겠죠?
밑에 설치한 감지기가 산소가스누출감지기입니다.
위쪽에 설치한 감지기가 수소가스누출감지기에요.
수소 특성상 가볍기 때문에 천장에서 10cm이내로 설치해줍니다.
수소가스는 무색, 무취, 무미의 기체죠.
산소와 600도 이상에서 폭발적 반응, 폭음을 내면서 수증기 발생합니다.
위에 설명한 가스들을 감지한 데이터들이 향하는~ 수신부입니다.
가스누설경보기라고 써있는 걸 보시면 아시겠지만 알림이 울리는 곳이에요.
숫자가 표시된 걸 보면 2대가 작동중이라는 걸 알 수 있습니다.
다음글 클릭~ 이전글 클릭~
더 많은 설치사례를 보실 수 있습니다.
이상 유익한 정보가 되셨기를 바라며
가스 관련 가스누출감지기, 경보기 등 언제든지 편하게 문의주시기 바랍니다.